变频器维修内部的大功率晶体管GTR的简易测量及更换,在没有GTR测试设备的条件下,可用万用表简易判断,检查步骤如下。
1)切断输入电压,确保充电指标灯不亮,再拆除端子上的R、S、T、U、V、W接线。
2)拆除控制电路板上的连接件,把电路板连同附件板一起从设备上拆下。
3)如果模块是并联使用的,拔出模块B2、E2和B2x、E2x中的并联端子,然后测试每个模块。模块的原理图和端子平面图如上图所示。
4)把万用表置为1Ω或10Ω档,正常接线如图所示。不通时电阻为无穷大,导通时电阻值为几欧至几十欧。用这种变频器维修方法可以初步判断选用的GTR是否可用。
http://www.cncswx.com/upload/images/2019/6/fe98f52e9d2a2e80.jpg
如果在变频器维修检查中发现GIR晶体管已损坏,可按下列步骤更换GTR模块。
①拆除损坏模块上的主电路接线。
②拔出损坏模块上的基极控制信号线。
③把固定模块的螺丝拧下,取出损坏模块。
④首先选择与被换的GITR参数相同的器件,测量合格后,在该GTR的底部涂少量导热硅胶,涂抹均匀,将底部覆盖即可。
⑤将变频器地板座清理干净,把已涂过硅胶的GTR放在更换的位置上,拧紧固定螺丝(拧4个螺丝钉),用力要均衡。
⑥将基极信号引线脚插在GTR的基极上。
⑦恢复控制电路和主电路接线。
⑧连完线后,用万用表测P-N端子及每个输出线之间的电阻,确认无短路现象发生。