1.母线差动保护的带负荷校验
  发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下:

①将母线差动保护停用。

②进行充电操作。

③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。

④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。

母线差动保护带负荷校验时的注意事项:

①母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停用保护直流电源。

②带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以确保回路的完整正确。

③校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。

④根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。

【工业机器人维修,机器人保养。 24小时紧急维修,问题解答,免费检测。 请拔打15889988091】

使用道具 举报

2

主题

1

帖子

11

积分

注册会员

Rank: 2

积分
11
发表于 2019-12-8 07:48:40 | 显示全部楼层
生活压力是真的压得朕喘不过气
【工业机器人维修,机器人保养。 24小时紧急维修,问题解答,免费检测。 请拔打15889988091】

使用道具 举报

2

主题

2

帖子

14

积分

注册会员

Rank: 2

积分
14
发表于 2019-12-8 14:55:02 | 显示全部楼层
这种情况很通用
【工业机器人维修,机器人保养。 24小时紧急维修,问题解答,免费检测。 请拔打15889988091】

使用道具 举报

1

主题

1

帖子

5

积分

注册会员

Rank: 2

积分
5
发表于 2019-12-8 22:43:10 | 显示全部楼层
初来乍到,受益匪浅
【工业机器人维修,机器人保养。 24小时紧急维修,问题解答,免费检测。 请拔打15889988091】

使用道具 举报

94

主题

125

帖子

607

积分

注册会员

Rank: 2

积分
607
发表于 2019-12-9 03:45:41 | 显示全部楼层
成功是留给有准备的人的
【工业机器人维修,机器人保养。 24小时紧急维修,问题解答,免费检测。 请拔打15889988091】

使用道具 举报

9

主题

53

帖子

100

积分

注册会员

Rank: 2

积分
100
发表于 2019-12-9 09:20:55 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
【工业机器人维修,机器人保养。 24小时紧急维修,问题解答,免费检测。 请拔打15889988091】

使用道具 举报

3

主题

2

帖子

8

积分

注册会员

Rank: 2

积分
8
发表于 2019-12-9 12:56:17 | 显示全部楼层
再关注ing
【工业机器人维修,机器人保养。 24小时紧急维修,问题解答,免费检测。 请拔打15889988091】

使用道具 举报

12

主题

12

帖子

76

积分

注册会员

Rank: 2

积分
76
发表于 2019-12-9 13:10:53 | 显示全部楼层
阅读了,
【工业机器人维修,机器人保养。 24小时紧急维修,问题解答,免费检测。 请拔打15889988091】

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

-2

积分

注册会员

Rank: 2

积分
-2
发表于 2019-12-9 14:16:57 | 显示全部楼层
以后需再关注,
【工业机器人维修,机器人保养。 24小时紧急维修,问题解答,免费检测。 请拔打15889988091】

使用道具 举报

子锐机器人
机器人维修论坛APP下载